浅谈室内外消火栓系统的设计
一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。 2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求(3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。<
关于室内外消火栓系统的两路进水和环状布置问题
第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统)8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定, 1室外消防给水采用两路供水时应采用环状管网(这个话不是废话吗?有两路供水,哪个白痴会设置支状),采用一路消防供水时可采用支状管网(搞不清楚什么情况可以采用一路进水??求指教)举例一个厂区有两个单层的丁类厂房,室外消火栓肯定是要两路进水环状布置了,室内消火栓系统单独分开都可以一路进水,支状布置,合一起又要两路进水环状布置,太不合理。第二:浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南中:78条,建筑高度大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54米的住宅类建筑,当采用一路消防供水时应设置储存室外消防水量的消防水池。。 这句话可不可以这样理解,建筑高度不