精华汇总
室内消火栓的间距
更多
室外消火栓 间距
室内消火栓系统
室内消火栓图集
室内消火栓报价
室内消火栓安装
室内消火栓压力
室内消火栓规范
室内消火栓给水
室内消火栓的结构
室内消火栓流量
室内消火栓使用方法
室内消火栓安装规范
室内消火栓安装高度
室内消火栓及消火栓箱
室内消火栓箱报价
室内消火栓的使用方法
后浇带间距
后浇带的间距
栏杆间距
檩条间距
汀步间距
树池间距
喷头间距
旋转型室内消火栓
室内消火栓多少钱
#
室内消火栓的间距
#
300
室内消火栓的间距专题,为您提供室内消火栓的间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消火栓的间距相关的专业交流讨论,更多室内消火栓的间距相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于室内消火栓设置间距的问题
规范说:7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
室内消火栓布置的最小间距?
规范中有要求室内消火栓布置的最大间距值,但是请问:有关于室内消火栓的最小间距要求吗?在做工程的时候我有时候会遇到两个消火栓的间距太近了很不合理的样子。
关于室内消火栓最小间距问题
如何确立二个室内消火栓之间距离 在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米. 各位仁兄:不知我的观点对不对?
关于室内消火栓布置的最小间距???
关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
关于室内消火栓的一些的问题
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
“室内消火栓间距不应超过50m”怎么理解?
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。请问:这个 50米 是 怎么理解的??1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
汽车库室内消火栓间距的确定
请问:1、汽车库设计防火规范中有一条说:同层相邻室内消火栓间距不应大于50米。那么,还要求两股充实水柱同时到达一处吗?若是还要求的话,那么水带长度应选择多长?
请问室内消火栓最大的间距一般为多少?
请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
关于消火栓间距的一点疑问
>8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。
求助(有关室内消火栓的设置)
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
点击加载更多
APP内打开