《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。请问:这个 50米 是 怎么理解的??1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
2楼
还是大家有 其他的理解方式啊???
怎么没人回答啊》??
回复
3楼
看建规条文说明!
回复
4楼
此条是为了防止布置上的不合理,保证灭火使用的可靠性。
回复
5楼
当消火栓二股充实水柱同时到达室内任何部位,二个消火栓的距离S=1.6R,R为消火栓保护半径,以水龙带25m计,折减系数0.8,加充实水柱水平投影距离COS45×Sk或COS60×Sk,消火栓的保护半径最大约30m,则消火栓最大距离48m,当然充实水柱较大时,其保护距离亦随之增大,且消火栓布置形式不同,其距离也不一样。《建规》规定50m是正常情况下之最大距离。
回复
6楼
同意楼上的看法
回复
7楼
同意二楼,火灾危险等级不大时适用!
回复
8楼
哦?也对哦!
都是什么跟什么呀?
回复
9楼
OWENS的解释不错,又学到新东西了
回复
10楼
谢谢 owens,+8
回复
11楼
50m主要是防止布置不合理,还有作用就是防止消火栓间距太远,找的时候不方便拿
回复