建规的疑惑之室内消火栓
《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?2、现有现有一建筑共三层,其中一层、三层为商店,二层为电影院。根据功能分一三层和二层分别设置室内消火栓系统:如果一三层的建筑体积(其中一层体积3500,三层体积为2500m3)为6000m3,一三层还需要设置室内消火栓吗?规范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互连接的建筑?3、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店,三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:根据《建规》,一二层室内消