请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!
最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。如果该立管检修,将没有一支水枪能灭火(该范围的)
回复
4楼
低层住宅可以 高层的不可以
回复
5楼
不可以共用 如果该立管检修,将没有一支水枪能灭火,造成的损失是很大的
回复
6楼
同意不可以共用
回复
7楼
尽从规范考虑没禁止的就是可以的
地方解释也需要考虑的
我这样做过
不过不可以的
回复
8楼
应该不可以的。
不过不知道为什么?
嘿嘿~~
回复
9楼
在这我还想问一下,《建规》所规定的两支水枪同时达到的目的是什么?!是为了预防立管检修还是消火栓的出问题!
回复
10楼
补充一下,建筑的最高点高不超过12米!总共三层。
回复
11楼
高规和建规有关两股水柱的说法不同。请注意高规7.4.6.1,强调了“同层”,即不能上下共用,而建规则没有强调同层,当布置确有困难时,也可以考虑上下共用,但应注意水带上下楼梯时需要一定长度,在算保护半径时要以水带实际走的距离复核。
回复