关于室内消火栓设置问题
x563225
x563225 Lv.3
2013年07月08日 10:25:05
只看楼主

建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达

建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8
那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达


免费打赏
云飘飘
2013年07月08日 12:10:41
2楼
按照同时2股水柱同时到达。
回复
w-jwei
2013年07月08日 17:58:41
3楼
按照同时2股水柱同时到达,最大使用消火栓的枪数量8,也就是流量是40L/S。
回复
freesky138
2013年07月09日 01:19:29
4楼
学习了,:):):):)
回复
x563225
2013年07月09日 14:05:37
5楼
w-jwei 发表于 2013-7-8 17:58 按照同时2股水柱同时到达,最大使用消火栓的枪数量8,也就是流量是40L/S。也就是说这枪数是用来算流量的?无论一幢楼有多少个消火栓,消火栓的的流量还是按照消火栓用水量X同时使用水枪数 是么
回复
x563225
2013年07月09日 14:06:00
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-8 12:10 按照同时2股水柱同时到达。谢谢 受教了。
回复

相关推荐