最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢

最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
免费打赏
云飘飘
2014年04月20日 08:32:12
2楼
按照图纸实际布置,尽量采用上下一致,主要考虑立管。
回复
fetching
2014年04月20日 23:12:09
3楼
最起码都要给看下图啊!不过,通常首层跟二层是不多一样的。以立管移动少为准咯!不用绕来绕去。
回复
huangzhimin
2014年04月21日 08:50:44
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3条设计规定及条文说明。