请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
2楼
根据《建规》GB 50016--2006第8.4.3条第5款
室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
很显然消火栓的间距是根据工程的实际情况计算确定的,详细的计算过程及图示在 条文解释中有明确的表示,自己可以去看下《建规》GB50016-2006 第305~310页;你自己可以翻翻看
至于你提到的30米只是高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距最大值。
回复
3楼
在满足建筑防火规范时,再看看是不是也要遵守《石油化工企业设计防火规范》
回复
4楼
只要二个水枪能同时至达任一个点就可以
回复
5楼
主要考虑一下 消火栓的长度 计算一下保护半径 两个消火栓同时到达
回复
6楼
我一般布的都不会超过30米~~~~~~~~
回复
7楼
我从来没有考虑过间距那个要求,都是直接按两股水柱同时到达任一点设计的。
回复
8楼
一般在28米左右吧!
回复
9楼
主要考虑一下 消火栓的长度 计算一下保护半径 两个消火栓同时到达
回复
10楼
我在设计中式这样做的,一般的建筑按28米半径,
回复
11楼
如果是地下室同时做车库用的那种,按25米半径一个。