请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
12楼
我在设计中式这样做的,一般的建筑按28米半径
回复
13楼
只要二个水枪能同时至达任一个点就可以,有隔间的要计算水龙带的实际保护长度
回复
14楼
30可以咯
回复
15楼
我一般按25米,30米一般可能无法保证同层两股水柱同时到达
回复
16楼
:)
回复
17楼
做到3楼和四楼说的就可以啊!在结合实际就OK拉
回复
18楼
原则上两只相邻的水枪可以到达同一点就可以了,但具体的规定见规范,规范也说明必须两只水枪到达一点
回复
19楼
25m
回复
20楼
:handshake
回复
21楼
学习了
回复