请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
22楼
25mi
回复
23楼
27m
回复
24楼
根据消火栓水带长度和建筑物房间开门位置确定,一般消火栓带25米的水带,取个折损系数,一般能拉20米的距离,也就是说消火栓拉到房间最近门的距离不能超过20m,如果房间的纵深很大,大于消火栓的充实水柱,那2个消火栓的距离更短才能保证2股水柱同时到达某一最远位置。
回复
25楼
楼主说的没错,根据层高的现实情况,一般消火栓距离都比30米要小不小。30米只是规范规定的上限。现实工程设计中要小不少。
回复
26楼
只要不偏离高规就行
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;
消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;
消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
消火栓栓口静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统,消火栓栓口的出水压力大于0.50MP时,消火栓处应设减压装置;
消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19nun;
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施;
消防电梯间前室应设消火栓;
高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
回复
27楼
一般在28米左右吧!
回复
28楼
学习了 谢谢
回复
29楼
25米-30米左右 看具体情况
回复
30楼
主要考虑一下 消火栓的长度 计算一下保护半径 两个消火栓同时到达
回复
31楼
原则上两只相邻的水枪可以到达同一点就可以了,但具体的规定见规范,规范也说明必须两只水枪到达一点