请问室内消火栓最大的间距一般为多少?
shiaoping
shiaoping Lv.3
2009年12月11日 17:09:52
只看楼主

请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m

请问室内消火栓的最大间距一般为多少?规范上说不大于30m,但我觉得受层高限制,消火栓的间距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m
免费打赏
zz2578
2010年04月05日 19:39:33
32楼
不用计算,画个圆一个个套就行了,如果走道多应该设近一点。
回复
weilejianglai001
2010年04月28日 10:37:49
33楼
一般消火栓间距都是按≤25m来布置的!
回复
hutto4542
2010年04月28日 23:22:17
34楼
主要考虑一下 消火栓的长度 计算一下保护半径 两个消火栓同时到达
回复
myyufei
2010年05月06日 10:31:54
35楼
我布置的时候主要是根据建筑格局,满足每个地方都有两只水枪到达就行
回复
hqhq1987
2010年05月07日 14:46:21
36楼
做设计的时候一般是按28米来设计。并且要有两支水枪能同时到达。最好按消防软管盘20M+充实水柱8M左右进行设计