关于室内消火栓最小间距问题
shihongsheng
2005年06月03日 09:23:44
只看楼主

如何确立二个室内消火栓之间距离 在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.

如何确立二个室内消火栓之间距离
在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.
各位仁兄:不知我的观点对不对?


免费打赏
飞鱼
2005年06月03日 21:06:14
2楼
我也一直想知道这个问题的答案而不得……顶一下
回复
neardespring
2005年06月03日 21:41:31
3楼
如果真的小于5米,那不就是双立管“双栓”了。
回复
黄cyzf
2005年06月03日 21:55:24
4楼
消火栓应尽量均匀布置!最小间距一说不成立!高规有30m,低规有50m间距要求,即是为了防止消火栓布置一起!
回复
shihongsheng
2005年06月04日 09:17:15
5楼
最小间距一说在设计小型厂房经常能碰到.既用最小数量的消火栓来满足防火规范要求时就能碰到."高规有30m,低规有50m间距"是指最大间距.
回复
applan
2005年06月04日 09:47:21
6楼


布置最好是根据实际操作使用为原则,

象小厂房,如果在中间差不多位置做两个,理论上可以满足规范,
但这样的话和双栓也就没有什么区别,消防队员实战起来也很困难啊。
回复
飞鱼
2005年06月04日 17:53:40
7楼
大家都知道布置在一起不大好……但到底间距要多少才可以呢??
回复
sorry222
2005年06月04日 19:08:34
8楼
我也想知道这个间距,据说有个十米的说法.....?
建规没有给出具体数据。
回复
sorry222
2005年06月04日 19:19:55
9楼
楼主参考所参考的5米这个数据,我感觉不太恰当:
因为这个距离是根据人员在疏散时候防止拥挤堵塞时划定的
它跟两个消火栓同时受到火灾威胁是两个概念,
这个间距跟建筑物存放的燃烧体性质和初期火灾面积有密切关系。
我觉得≥10米更安全,
回复
wp690
2005年06月05日 14:21:29
10楼
0
回复
shihongsheng
2005年06月18日 19:48:54
11楼
规范具体规定一下就好了!
回复

相关推荐