如何确立二个室内消火栓之间距离 在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.
如何确立二个室内消火栓之间距离
在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.
各位仁兄:不知我的观点对不对?
12楼
可以找<建筑给水排水工程>第四版看一下,那上面有介绍,如何确定两个消火栓的距离
回复
13楼
规范就是5米,大哥
回复
14楼
请问楼上朋友在那个规范上这个规定?
回复
15楼
根据公式计算哈。
当室内宽度较小只有一排消火栓是,S1=2(R2-B2)1/2,,,哎这个网站怎么不能输入公式啊,,从WORD里面也粘贴不过来哦,
斑竹看到后看看可以增添一些公式输入不,或许很多人还不知道有公式输入,反正我是输不出来就是了,,看嘛,上面就是从WORD里面粘贴过来的效果。
总之,楼住,最小距离是通过计算得到的。
回复
16楼
5米!!!!!!
不是我看错啦吧,那一个建筑里要有多少消火栓啊!!
在看那大堂里,处处(5米一个)盛开着一朵朵红色的消火栓。
没有这样的,去看看真实的你周围的建筑吧,不要把自己关在厕所里啦,哈哈!
回复
17楼
楼上朋友不知是没看清讨论问题,还是外行?
回复
18楼
我觉得应该是看建筑布置具体来均匀布置,要满足消防半径就行了
回复
19楼
我记的在有本书上看过是8m,记不起那本书了!!
回复
20楼
<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.
大师认为与在广东某地级市垄断审图单位就是这么说的!
我个人认为这么做比较合理!
很赞成你的观点!
回复
21楼
第13楼的lutao19801019大师你可以告诉大家具体那本规范是有说明好吗?
本人万分感激!
回复