浅谈室内外消火栓系统的设计
一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。 2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求(3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。<