室内外消防水池的连通问题
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。 有以下问题: 1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否? 2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修) 3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解决? 希望得到各位高手的指点。非常感谢!
这样室内外消防共用管网可行吗
一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是: 1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环; 2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。 我的问题是: 1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求; 2、办公楼5层,是否只做消防水箱即可(无自动灭火系统); 3、室内消火栓竖向成环,与室外环状管网的分支连接,消防水泵出水一根与给水总管连接(环状管网前端),另一根与环状管网连接,是否可以;此外,这样室内外消防共用管网是否可行。