最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!
2楼
请有经验的朋友给点建议吧!
回复
3楼
540立水够室内消防用了,如果考虑室外消防使用,水池还要加大。
原计划的两个水面标高是不现实的,因为联通管连接的水池,水面高度应该是一样的。
同理,按新设想的水池方案,室内外水池高水位也得按一个考虑。至于室外水池顶高度,应照顾到池顶的绿化、铺砌、管线等。
同意做两个DN250联通管,管道连接方式,注意土建工程不均匀沉降。
室外水池溢水方式注意避免园区管网倒灌,也可以不做----把两个水池当成一个考虑。
回复
4楼
谢谢楼上的!因市政管网可以满足室外消防用水量,消防水池不用再做大。水面标高就是最高水位的标高,我可能没有说清楚。水池底部连通,最高水位都定在-0.90。水池底也取同一标高-3.200。“室外水池溢水方式注意避免园区管网倒灌,也可以不做----把两个水池当成一个考虑。”请明示!
回复
5楼
“室外水池溢水方式注意避免园区管网倒灌,也可以不做----把两个水池当成一个考虑。”请明示!
这句话的意思是两个水池是连通的,溢流都通过室内水池出水。
针对你的问题,连通管DN250是大致可行的,大点更好;建议两根;
水池的最低水位和最高水位如何确定,只要遵循
有效容积四个字和连通器原理就可以了;
因为你无法从室外水池直接吸水,所以当检修清洗室内水池时,室外水池也是无法利用的。
所以建议你能否改进一下,在室外靠近泵房处做一独立的吸水井,室内水池和室外水池都做连通管引至吸水井。连通管上做阀门井。
这样还有一个好处就是可以充分利用你室外水池较深的标高,把水池面积减小。
回复
6楼
原有的消防水池和泵房已经没有办法再动,由于地面地形的限制,加建的消防水池距离现有水池和泵房又比较远,独立的吸水井也没有条件做。
“充分利用你室外水池较深的标高,把水池面积减小。”楼上的意思是室外水池底可以做成比室内水池还底的水池吗?
还有一个问题,室内的消防水池和地下室地面是同一个标高-3.200,室外水池的位置在地下室的另外一侧,那连通管该如何设呢?因为地下室已经建好了。
回复
7楼
因为室外水池为加建的,没有必要做消防泵吸水管。
只做水池的连通管,连通管选用DN400以上或构筑物直通。
回复
8楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)对7.3.3条文的解释:
--为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,
水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
大家如何理解“水池为两个时应采取下列措施之一”这句话?
如果两个水池只设了水池连通管,消防水泵只向室内水池设吸水管,室外的水池没有设水泵吸水管,那么当室内消防水池在清洗或检修时,室外的消防水池里的水就不可用了,而若此时正好发生火情~为保证安全,还是要在加建的水池设水泵吸水管。
回复
9楼
无论是高规还是建规,都明确了
容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
具体内容可看看规范和条文说明,这也是为什么我建议你做消防吸水井的原因。
吸水井做的比室外水池低的情况下就可以利用其较低的标高。
具体水池之间或水池与吸水井之间的连接还得结合现场,这个就不多说了。
回复
10楼
不可行,违反规范把水池分成二格的要求不说,你只从一个水池吸水的话,当室内水池没水的时候,室外的水池恐怕还有很多水哦,会多多少,要仔细算算,还要放一点余量。
回复
11楼
你的消防水池标高有问题,室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
1、要是二个水池联通的话水面标高肯定是一样的。
2、池底标高室内是-3.200室外是-4.700,那你的水泵吸水管是吸那个水池?要是都按-3.200计算有效容量是否能满足540m3用水量?要是满足不了你的水泵吸水管还要吸室外水池水才行。要是室外水池还没有施工建议把标高调整过来
3、至于楼主说的连通管选用DN250管问题,DN250按每秒1米流速计算是51.88L/S,室内消防用总水量是70/S,要二条DN250。
要是调整不了水池标高建议改为室内消防水池给消防喷淋系统专用,刚好是108立方米,室外消防水池供室内及室外消防用水。
回复