老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
2楼
感觉这个问题,难就难在电是否要做远程消防控制按钮?室外怎么设?头疼
回复
3楼
室外不设控制按钮的,除主泵外,采用小变频或是稳压泵稳压+气压罐,靠压力控制外网,同时可以在消防中心、泵房手动启动主泵。
回复
4楼
消防水泵的流量如何确定呢?如果室内消火栓用水量为10L/s,室外消火栓用水量为45L/s,消防水泵用水量是取55L/s还是45L/s,还是室外也按两支水枪用水量,取30L/s?我觉得,消防水泵按30L/s取比较合理,不知斑竹意见?
回复
5楼
?
回复
6楼
应该取55L/s,扬程按室内要求高的取。尽管不甚合理,但是这种合用系统就是这样的。
回复
7楼
同意楼上的意见,流量应该取55,但这样的系统,我觉得采用主泵采用2备一用比较好。然后设置一套稳压装置对系统稳压,然后压力连锁消防主泵。
回复
8楼
同意楼上的意见,流量应该取55,
回复
9楼
我习惯做法是分别设置室内消火栓泵和室外消火栓泵
回复
10楼
小弟才疏识浅,感觉斑竹说的有道理!
回复
11楼
老王说的很有道理的,大家听他的。。。。。
回复