有一厂区,无市政水源,取自井水.设置泵房,消防水池,如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?就可不用设置消防水箱了吧,可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?请各位帮忙分析一下,谢谢!
有一厂区,无市政水源,取自井水.设置泵房,消防水池,如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?就可不用设置消防水箱了吧,可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?请各位帮忙分析一下,谢谢!
2楼
怎么每人呀,探讨一下呗
回复
3楼
各位水友,周末愉快,抽空帮一下呀
回复
4楼
你都没有市政水源,低压制指的是什么?
回复
5楼
不能说是低压制?你们一般都怎么设计呢?
回复
6楼
如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?
个人认为可以 水泵不用长转 由消防按钮控制
就可不用设置消防水箱了吧,
需要设 就算你泵长开 低压制 也得设水箱
可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?
需要设水箱 可以考虑和消火栓合用
回复
7楼
该厂区无市政水而且水源取自井水。这样的厂必须设置泵房与消防水池,而且屋顶必须设置消防水箱.一层厂房的消防除了室内消火栓还应设置灭火器。在无水或缺水地区建厂应该严把消防关。严格地说,需要消防喷淋的厂,原则上说规划与设计根本不能建在无水或缺水地区,这是方向性的错误。即使要建,厂的规模应严格控制。
回复
8楼
规范上有设置消防水池的条件,以及消防水池贮存消防水量的要求。这种没有水源的厂区很少见,我觉得实施可能也很小。
在这种情况下,消防水池应贮存室外消火栓用水量,并且不能采用低压供水系统。
所谓的低压系统是指利用市政余压,在市政管道满足最大用水量时室外消防车利用余压让市政水进入消防车,经消防车加压后再进行消防原理,压力要求为0.1MPA。
你用水泵不停转来提供所谓的低压,是概念性的误区。
关于消防水箱,在临时高压供水系统是要设置消防水箱的。但有个别地区可不设,比如上海。他利用稳压泵和气压罐(50 or 80 L)来代替水箱系统。
回复
9楼
谢谢各位!
回复
10楼
利用消防泵常转维持管网压力可视为常高压系统吧,这样是不是太不经济了
回复
11楼
还是一贯做法 消防泵房+消防水池+十分钟消防水箱+起泵按钮+增压稳压设施比较可靠,但一次性投入也不小呀,你们通常选用哪种方案呢
回复