锅炉除尘器室内的水汽现象产生的原因 锅炉除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气中的酸的冷凝或从外面渗漏进来的。 水汽问题是因为操作温度的保温不够而造成热烟气的冷凝而导致的,或因为过滤室的关闭时间过长且关闭时内部烟气温度过高,增加保温或纠正操作规程来消除这个问题。如果水汽是因为渗漏的原因,最好的堵漏方法是先清理,再嵌以环氧或硅酮密封胶,可以用密封焊的方式堵漏,但焊接前一定要拆除滤袋或盖住滤袋以防止焊接火花的伤害,这类伤害对滤袋而言可能是致命的。检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫的问题。正确紧固检查门、更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。
锅炉除尘器室内的水汽现象产生的原因
锅炉除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气中的酸的冷凝或从外面渗漏进来的。
锅炉布袋除尘器运行时要特别注意出灰口处的密闭,哪怕只有细微的漏风量,也会让行业锅炉除尘器性能下降。所以在运行过程中对出灰口处的闪动阀、分格轮等卸料器密闭情况要经常检查。并要设置检查孔,经常检查出灰口,清除积灰,以防堵塞。对检查孔的盖既要便于开关,缩短敞开时间,又能保证密闭,不让空气侵人。锅炉除尘器一般应在负压下操作,如采用正压下操作,大量粉尘会经过通风机,使通风机会很快磨损,既不经济,又影响安全运转。
锅炉除尘器在治理工业粉尘过程中发挥的效果是非常好的,但是难免会遇到一些常见的故障,一旦产生故障设备将会无法达到理想除尘效果,所以要对锅炉除尘器进行及时维修,让设备重新达到理想的除尘状态。
锅炉除尘器滤袋堵塞破损时维修方法,关闭需要作换袋工作的滤室的气包气源,关闭通向该滤室的进出口风门。但是要注意避免系统因此时除尘器设备的压差出现阻力过高而使设备自动打开了旁通风门。堵塞或更换已损坏的除尘器设备滤袋时需要先清理净气室里面的灰尘。把除尘器设备盖子安放到破袋上并用弹簧顶住盖子和喷吹管的喷嘴,然后我们要重新装上检修门及除尘器的保温顶盖并打开风门。
锅炉除尘器是一种在干燥情况下的除尘的装置。这种装置先利用其中的过滤袋子捕获含有灰尘的烟道排出气体,然后利用先附着的烟尘过滤第二次吸收的烟尘。这种除尘器的工作原理是:当含有灰尘的气体进入锅炉除尘器时,气体的速度会下降,比重大的烟尘将会由于重力作用率先沉降进入灰斗中,含有较为细小灰尘的气体在经过过滤袋时,灰尘颗粒将会绕过布纤维组织,因为惯性作用将会与纤维发生碰撞而被拦截下来,从而使过滤的其它成分得到净化。但是当积攒的灰尘数量达到一定程度时,过滤袋内外压力差不多能满足条件,所以应当定期给予过滤袋清灰。