#1 排水不畅、堵塞、水平横管倒坡 原 因: 1.管道安装前未清除杂物,或施工中断和结束未及时封堵; 2.排水管未放坡或坡度不符合设计及规范要求;未采用支墩固定或固定方式错误,形成倒坡。 3.未做通球试验,或试验不符合要求; 防 治 措 施: 1.管道安装时管道内外和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,管道接口不得设置在套管内,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。
#1 排水不畅、堵塞、水平横管倒坡
原 因:
1.管道安装前未清除杂物,或施工中断和结束未及时封堵;
2.排水管未放坡或坡度不符合设计及规范要求;未采用支墩固定或固定方式错误,形成倒坡。
3.未做通球试验,或试验不符合要求;
防 治 措 施:
1.管道安装时管道内外和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,管道接口不得设置在套管内,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。
2.生活污水管坡度应满足设计和规范要求,采用支墩固定,以保证排水、排污顺畅;
3.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到 100%。
#2 立管出户的弯头安装不正确
原 因:
1.弯头零件选用不当;
2.零件底部未设置支墩或支座
防 治 措 施:
1.出户零件选用半径不宜小于 4 倍公称外径大曲率 90°弯头或 2 个 45°弯头或 Y 型三通。
2.按要求设置支墩或管道支座。
#3 排水管附近墙面、地面潮湿
原因
1.管道有破损、裂缝;
2.止水节预埋同心度偏差过大楼;
3.套管及楼板洞封堵不严密。
防 治 措 施
1.安装前检查管道确认完好,安装后采取成品保护措施;
2.止水节预埋前准确定位,固定可靠,保证同心度;
3.采用与结构相同标号细石混凝土封堵严密。
#4 阻火圈、伸缩节安装错误
原因
1.阻火圈未贴楼板底安装,位置错误;
2.排水管未按要求安装伸缩节。
防 治 措 施
1.明敷排水塑料立管穿越楼层的贯穿部位处,阻火圈贴顶板安装;
2.层高小于等于 4m、穿越楼层为固定支承时每层均应设置伸缩节;当有横管接入时,汇合管件在楼板下部,应在汇合部位的下方设伸缩节。
#5 支架间距超标、未设置固定支架
原因
1.未严格按照设计或规范间距要求设置支吊架;
2.塑料横干管全部采用吊杆支架固定,未设置防晃动支架。
防 治 措 施
1.支架间距应根据不同管道材质,按照规范设置;
2.三通、弯头、末端应根据不同材质管道要求分别设置防晃动支架。
#6 排水管未安装清扫口或安装位置错误
原因
1.未安装清扫口;
2.清扫口与障碍物距离过近,不利于检修。
防 治 措 施
1.检查口中心高度距操作地面—般为 1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门;
2.当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水 管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于 200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时, 与墙面距离不得小于 400mm。
#7 压力排水管道软接头安装位置错误
原因
1.技术交底不到位、未采取施工样板措施;
2.未按设计选用图集施工。
防 治 措 施
1.严格执行技术交底、样板先行的措施;
2.严格按照设计选用图集施工,压力排水管顺水流方向依次为软接头、止回阀、闸阀。
#8 面盆框架未安装或不牢固
原因
1.支架尺寸偏心,与台下盆接触不良;未设置支架;
2.螺栓规格小,钻孔深度浅,墙面不平正,台下盆框架与墙面接触不严实,与轻质隔墙固定未采用锚固措施,安装不牢;
防 治 措 施
1.固定螺栓按说明书或 09S304《卫生设备安装》选用,钻孔孔径与深度需符合固定螺栓要求。
2.支托架严格按图集要求制作,器具与支托架间空隙用白水泥砂浆填补饱满、牢固,并抹平正;
3.控制墙面施工精度,在轻质墙上安装固定卫生器具时,尽量采用落地式支架安装,必须在墙上固定时,应用铁件固定或用锚固。
#9 小便器安装不牢固
原因
1.小便器未固定牢固;
2.小便器安装定位不准。
防 治 措 施
1.安装前,应把该部分墙面找平,并在墙体划出该器具的上沿水平线和十字交叉中心线,再将卫生器具用水平尺找平后安装;固定用的膨胀螺栓、六角螺栓规格应符合国家标准图的规定,并垫上铁垫或橡胶垫,用螺母拧紧牢固;
2.安装卫生器具的支托架结构,尺寸应符合国家标准图集要求,有足够刚度和稳定性;
3.固定件应采用洁具配套提供的专用配件,在墙上固定时,应用铁件固定或用螺栓锚固。
#10 冲洗管两端接头处和大便器出水接口渗漏
原因
1.大便器安装前未发现出口处的裂纹;
2.坐式大便器安装不平正,冲洗管与水箱或与坐便器接口连接处不同心、冲洗管或锁紧螺母有滑丝断扣现象、冲洗管有裂纹、排水管甩口高度不够或位置不适中,接口不严密;
3.坐式大便器底部间隙未规范处理。
防 治 措 施
1.安装前对低水箱、冲洗阀、坐便器、冲洗管、橡皮垫等进行检查,挑选合格品安装;
2.按坐便器实际尺寸,留准排水管甩口,高出地面 10mm,先安装大便器,大便器出口与甩口对准,用油灰连接紧密,并用水平尺找平,使便器进口中心与水箱出口中心成一直线,挂好线,量好尺寸,将水箱、冲洗管与大便器连接紧密;
3.坐便器安装好后,其底部间隙用玻璃胶密封,或底部使用橡胶垫,并将排出口填封密实。
#11 洗脸盆排水管接口渗漏
原因
1.与洗脸盆连接处未紧固,或密封垫漏设;
2.排水口与配件不匹配。
防 治 措 施
1.正确安装密封垫,紧固锁紧螺母;
2.洗脸盆排水配件的橡胶密封圈应完好,厚薄均匀,排水管(或存水弯排出管)插入排水预留管口的间隙,应采用防水油膏封堵。
#12 地漏返臭
原因
1.带水封的地漏水封深度不足 50mm,未能形成有效水封;
2.不带水封的地漏接入污水/废水管道未设水封装置/存水弯,;
防 治 措 施
1.工程安装选用带水封的地漏,其有效水封深度不得小于 50mm;
2.不带水封的地漏接入污水/ 废水管道,应设水封深度不小于 50mm 的存水弯;