精华汇总
消防栓的
更多
地上消防栓
室外消防栓
消防栓箱
室内消防栓
地下消防栓
消防栓系统
消防栓规范
消防栓怎么安装
消防栓表示
消防栓标志
消防栓报价
消防栓泵
消防栓给水
消防栓表
消防栓标准
建筑消防栓
消火栓与消防栓
消防栓与消火栓
消防栓图片
消防栓尺寸
消防栓规格
消防栓间距
如何使用消防栓
消防栓的使用
消防栓的要求
#
消防栓的
#
300
消防栓的专题,为您提供消防栓的相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓的相关的专业交流讨论,更多消防栓的相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防栓水压小就漏水正常么?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
关于室外消防栓数量确定
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
室外消防栓的压力这样确定
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
关于双出口消防栓的使用????
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
关于消防栓立管实际流量
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
消防栓到底该多少米设一个呢
高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢
这个宿舍设几个消防栓呢
一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?
请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
请教大家关于消防栓保护半径
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
关于首层车库消防栓管连通
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
点击加载更多
APP内打开