现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
2楼
当然可以,典型的室内外联合加压的临时高压系统,注意水池的水是包含室内外消防的总水量。
回复
3楼
可以吧,但是我还没见过,需要学习的还很多啊
回复
4楼
谢谢 !沙发的帖子
回复
5楼
学习了……
回复
6楼
可以,我做过这样的工程,
回复
7楼
可以,但是要保证室外消火栓要一直有水,不可做铅封。而且消防水量要按室内外考虑,消防泵扬程选择以室内消火栓消防压力选择。如果消防局验收的话,需要听取当地消防部门的意见。
回复
8楼
室外消火栓系统可以不设加压设备,消防水池贮水量应满足室内外消防用水量之和,消防水池的保护半径为150M,且取水口的设置在建筑防火设计规范中有严格要求。
回复
9楼
学习了,室内消火栓和室外消火栓可以合用消防水池及水泵,只要满足各自的流量和压力条件
回复
10楼
完全可以,木有问题的
回复
11楼
主要看室内,外管道压力如何