室内外消火栓泵合用,可以吗?
yqx
yqx Lv.2
2012年07月17日 10:48:11
只看楼主

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
免费打赏
zgy_sd
2012年07月17日 15:57:51
2楼
当然可以,典型的室内外联合加压的临时高压系统,注意水池的水是包含室内外消防的总水量。
回复
qq415949031
2012年07月17日 17:17:01
3楼
可以吧,但是我还没见过,需要学习的还很多啊
回复
yqx
2012年07月18日 15:02:21
4楼
谢谢 !沙发的帖子
回复
不误正夜
2012年07月19日 09:05:46
5楼
学习了……
回复
飞机都去哪了
2012年07月19日 10:12:38
6楼
可以,我做过这样的工程,
回复
hzcshui5
2012年07月19日 14:40:13
7楼
可以,但是要保证室外消火栓要一直有水,不可做铅封。而且消防水量要按室内外考虑,消防泵扬程选择以室内消火栓消防压力选择。如果消防局验收的话,需要听取当地消防部门的意见。
回复
ywh_1968
2012年07月19日 20:57:51
8楼
室外消火栓系统可以不设加压设备,消防水池贮水量应满足室内外消防用水量之和,消防水池的保护半径为150M,且取水口的设置在建筑防火设计规范中有严格要求。
回复
黑不溜秋的石头
2012年07月20日 10:29:35
9楼
学习了,室内消火栓和室外消火栓可以合用消防水池及水泵,只要满足各自的流量和压力条件
回复
liugps
2012年07月20日 16:44:25
10楼
完全可以,木有问题的
回复
shjy200404
2012年07月21日 14:03:26
11楼

主要看室内,外管道压力如何
回复