江苏项目,最高十八层的住宅小区,三栋十八层商住,一栋六层。采用室内外消火栓采用一套泵,求助类似泵房及系统图纸。消防水箱设置接管方式?万分感谢
江苏项目,最高十八层的住宅小区,三栋十八层商住,一栋六层。采用室内外消火栓采用一套泵,求助类似泵房及系统图纸。消防水箱设置接管方式?万分感谢
免费打赏
云飘飘
2013年07月17日 07:19:31
2楼
像这种情况,因为18层,室内外合用一套泵,扬程很大啊。
回复
hypo1985
2013年07月17日 10:13:52
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-17 07:19 像这种情况,因为18层,室内外合用一套泵,扬程很大啊。室外的两道管减压呢?就不知消防水箱怎么往上接法?求教
回复
云飘飘
2013年07月17日 11:00:27
4楼
消防水箱接在减压前的总管上就可以了。
回复
相关推荐
室外消火栓泵是否要设置流量、压力测试装置
建筑消防给水
2016-07-02 16:00:21
消火栓泵出水管上设水锤消除器
建筑消防给水
2016-06-23 15:17:00
喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
建筑消防给水
2016-06-12 11:54:51
消火栓泵吸水母管管径的确定
建筑给排水
2016-04-23 23:44:03
室外消火栓泵!的设置原则?
建筑消防给水
2016-03-31 13:07:46
那个规范规定消火栓泵不得采用自动稳压型切线泵
建筑消防给水
2016-01-27 16:36:30
消火栓和自喷系统能用一套泵吗
建筑消防给水
2015-12-31 14:48:34
消火栓系统加压泵是否有必要同时在高位水箱出水管设流量开关,在水泵出水管设压力...
结构资料库
2015-12-02 18:01:45
请教下,室内消火栓泵出水主干管上的低压压力开关如何取值
建筑消防给水
2015-08-29 09:28:08
室外消火栓泵和取水口的问题
建筑消防给水
2015-08-17 18:22:32
消火栓泵出水管上设置的压力开关的大小怎么求,还有泄压阀的设泄压压力怎么求??
建筑消防给水
2015-08-13 10:36:23
【电气规范解读】消火栓泵及防排烟风机控制方式疑难解答
供配电技术
2015-07-28 16:10:34
消火栓泵喷淋泵控制通用图
电气资料库
2015-07-25 08:34:03
浅谈消火栓泵的操作与日常维护
建筑消防给水
2015-07-22 14:53:00
75KW的消火栓泵,用200A开关行吗?电流互感器器呢
供配电技术
2015-06-08 08:20:09
室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?
建筑消防给水
2015-05-26 11:31:52
室外消火栓 稳压泵 参数选型
建筑消防给水
2015-05-13 12:21:45
求最新消火栓泵和喷淋泵的二次控制原理图
供配电技术
2015-05-12 10:47:09
新规范对“消火栓泵等”的启动的选择,探讨。
供配电技术
2015-05-06 10:34:55
关于高位消防水箱启动消火栓泵问题..
防雷减灾
2015-04-24 15:51:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开