某庄园,无市政水供给,水源为深井水,设一座260立方消防水池,室内10L/S,室外20L/S,均为临时高压系统,请问各位大虾,系统能合用吗?急!!!庄园南北高差有十米左右,水池泵房设在南侧庄园高地势处,泵房附近的单体(在庄园高地势处)建筑高度10.2米,屋顶设有消防水箱,(庄园内最高建筑层数不超过三层)
某庄园,无市政水供给,水源为深井水,设一座260立方消防水池,室内10L/S,室外20L/S,均为临时高压系统,请问各位大虾,系统能合用吗?急!!!庄园南北高差有十米左右,水池泵房设在南侧庄园高地势处,泵房附近的单体(在庄园高地势处)建筑高度10.2米,屋顶设有消防水箱,(庄园内最高建筑层数不超过三层)
2楼
提问的不清楚,系统指的是哪个?既然最高建筑都不超过三层,我的看法是采用临时高压结合屋顶水箱即可。
回复
3楼
啥叫室内外临时高压消火栓系统合用?问题太奇怪!!!根据上面所述,我认为可以临时高压结合屋面消防水箱即可,毕竟最高才三层。
回复
4楼
室外消防用水可以放在消防水池内,做取水口即可,室内消火栓做临时高压给水系统。
回复
5楼
新手 看不懂 不过楼上的都好厉害
回复
6楼
我迷惑了,我不再迷惑了
回复
7楼
应该可以合用吧!主要是用什么方法来处理,考虑那个方案节省成本才是最好的
回复
8楼
我认为可以合用的。
回复
9楼
既然最高建筑都不超过三层,我的看法是采用临时高压结合屋顶水箱即可。
回复
10楼
若深井泵流量够,室外可考虑直接接在深井泵站的配水管网上,室内做临时高压
回复
11楼
可以合用 水泵流量考虑室内、外用水量
回复