生活、室内外消火栓可否共用一个系统
mayer
mayer Lv.3
2004年02月10日 10:59:20
只看楼主

五栋五层学生公寓,共用一个消防水箱,生活水由变频泵供给。现甲方要求生活用水,室内、室外消火栓三者共用一个系统,这可以吗?我个人认为,室内、外消火栓可共用一个系统,由市政管网供水,而生活用水独立成一系统,否则生活用水极易被屋顶消防水箱的水污染。各位同仁的意见如何?请教。

五栋五层学生公寓,共用一个消防水箱,生活水由变频泵供给。现甲方要求生活用水,室内、室外消火栓三者共用一个系统,这可以吗?我个人认为,室内、外消火栓可共用一个系统,由市政管网供水,而生活用水独立成一系统,否则生活用水极易被屋顶消防水箱的水污染。各位同仁的意见如何?请教。
免费打赏
liangfp
2004年02月10日 11:08:10
2楼
新规范已规定消防和生活用水不能公用一个水箱,应分开设置。
回复
wych
2004年02月10日 11:15:32
3楼
消火栓系统室外和室内共用一个系统当然可以。