本人设计一商业街,最高三层,市政夜间11点-次日4点停水,我设计一消防泵房,出水室外做一环网,统一提供室内外消防用水,室内消防水量10l/s,室外25l/s,屋顶设计一个6立方的消防水箱满足前10分钟室内消防用水,但现在问题是:消防泵如何配置,设一台35l/s的共用,还是分别设一台10l/s和一台25l/s?备用泵又如何确定?消防队员未到前水量满足10l/s即可,消防队员到后室外消火栓打开水量会上升到35l/s,这又如何实现电气控制?
那位高手肯赐教!谢谢!