厂区的室内外消火栓怎么考虑?
meigui
meigui Lv.3
2005年09月06日 07:46:50
只看楼主

一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。急需答案,请各位帮忙!

一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。
请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。
急需答案,请各位帮忙!
xfd831
2005年09月06日 08:34:31
2楼
1、室内消防用水量应该按15L/s来考虑,
因为一层厂房,我想你的高度应该没有超过24M,也就是说厂房室内消防用水量不超过10L/s,而6层办公楼室内消防用水是15L/s.取大,故为15L/s!
2、室外消防用水量25L/s,
楼主说是木板厂,那么这个厂房是个木器加工厂,按丙类来考虑,一般建筑耐火等级是2级,1730平方米厂房,此类厂房一层一般不会超过10米,但一般来说也不会低于6m,得出建筑体积在5001-20000之间,取室外消防用水量为25L/s;
再来看看六层办公楼的室外消防用水量吧,六层,一般高度为20m左右,则建筑体积也就在720*20=14400左右。耐火等级一般也为2级,得出室外消防用水量为20L/s。
故取大,为25L/s。

偶在此抛块砖,希望有宝玉的同志,扔块出来!
回复
8809055
2005年09月06日 09:16:22
3楼
楼上说得非常对。本人还有些想法不知对不对,大家讨论!
没有市政供水,只能做消防水池了。水源来自那口井?应该储存室内外全部消防用水,为节约考虑,室内外消防可合用系统。水泵水量按一座建筑物着火的室内外用水量之和设计。厂房10+25=35L/s,办公楼15+20=35L/s,故取35L/s。
回复
meigui
2005年09月06日 09:47:27
4楼
谢谢、谢谢各位!
水源来至厂区内井。厂房高6米,1730平方米厂房需加自喷吗?(厂方不想加)
室内外合用一个系统,消防泵一用一备是吗?扬程按室内考虑?室内消火栓系统还能不能接水泵接合器?
我是新手,不要见笑我的问题,请各位老师帮帮忙。

回复
8809055
2005年09月06日 10:13:15
5楼
楼主的问题促使我去翻规范。其实这类建筑平时不怎么接触,回答这些问题就好像给自己的备考做了复习。所以也谢谢楼主!
按建规,大于1500平方的木器厂应设自动喷水灭火系统。现在厂房1730平方,超过不多,是否可以从建筑上做些处理。让它小于1500。其实做自喷带来的麻烦还有屋顶要上消防水箱,(不做自喷可以做气压罐),消防水池的容积要大,另外井水的水质能否满足要求?因喷头易堵对水质要求要高些,不能满足要求还要做处理。
水泵接合器对办公楼要做,接到系统即可。水泵一用一备,扬程按室内设计。
回复
fengmanxilou
2005年09月06日 10:26:14
6楼
按建规,大于1500平方的木器厂应设自动喷水灭火系统。现在厂房1730平方,超过不多,是否可以从建筑上做些处理。让它小于1500。其实做自喷带来的麻烦还有屋顶要上消防水箱
回复
xfd831
2005年09月06日 12:04:55
7楼
对,你是木器加工厂房,我倒给忘了,超过1500平米,是要设自喷的,可以跟当地消防协商协商看,如果不行,要么让甲方降低面积,要么就只好做了!
回复
lyutian
2005年09月06日 12:09:29
8楼
本人刚刚做了一个类似的橡胶厂,也是没有市政水源,本人的做法是在室外做一500立方左右的水池(水池的补水由甲方解决)。设置消防泵房从水池取水加压供整个厂区的消防用水,如果整个厂区在水池的150m范围内,不做室外消火栓,用水池作为水源。至于自动喷淋能从建筑上处理尽量不做!
回复
hanfr
2005年09月07日 10:33:10
9楼
楼上各位的意见都对, 面积要降低,不要超过1500平方米。 设计一定要按照规范要求做,业主如能与消防审批部门沟通放宽标准是另一会事。
回复
fgl16503
2005年09月07日 11:14:02
10楼
建议 : 1. 室外设消防专用水池 ,供消防车及室内的消火栓和自动喷水消防用水 . 2. 建消防泵房设消火栓消防泵及自动喷水消防泵 . 3. 或者建高水塔 ,内储存室内消防总用水量 (可不设消防泵) . 4. 仔细查一下有关消防的几本规范 .
回复
yuanxd12
2005年09月07日 14:49:13
11楼
在办公楼上设置高位水箱(自动喷洒和消火栓共用)和增压稳压装置,
室外设置消防水池和加压泵房。
回复

相关推荐