厂区的室内外消火栓怎么考虑?
meigui
meigui Lv.3
2005年09月06日 07:46:50
只看楼主

一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。急需答案,请各位帮忙!

一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。
请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。
急需答案,请各位帮忙!
免费打赏
cailiang008
2005年09月07日 19:41:36
12楼
楼主把图传上来!!
回复
jhpjjx
2005年09月07日 20:49:37
13楼
8楼说得对,就按8楼说的做。整个厂区在水池的150m范围内,不做室外消火栓,但要做吸水井。
回复
fzcymsdsj
2005年09月07日 21:24:49
14楼
做水泵方案比较好,高位水箱结构上可能不好做
回复
awaterbird
2005年09月08日 16:43:12
15楼
又学到了东西了!