精华汇总
大接地电流系统
更多
接地电容电流
中性点接地电流
小接地电流系统单相接地
小电流接地
接地电阻测试系统
小电流接地系统
小电流接地选线系统
小接地短路电流系统
大接地短路电流系统
单相接地电流
接地电容
接地电极
接地电阻
接地电缆
接地电线
接地电池
地网接地电阻测量系统
单相接地电容电流
什么是小电流接地系统
什么叫小电流接地系统
什么叫大电流接地系统
什么是大电流接地系统
6kv小电流接地系统
小电流接地系统检测
系统接地
小接地电流系统单相接地保护装置
h6000型变压器铁芯接地电流在线监测系统
#
大接地电流系统
#
300
大接地电流系统专题,为您提供大接地电流系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大接地电流系统相关的专业交流讨论,更多大接地电流系统相关内容请访问
土木在线论坛
!
小接地系统的单相接地电流问题
对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。
接地电流不大,为何没有电压?
400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.
不接地系统单相接地电流如何计算?
现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助
电力系统谐振接地及接地电流自动补偿装置
1引言 电力系统中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、 继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题有密切的关系。 电力系统的电压等级较多,不同额定电压电网的中性点接地方式也各有特点。在110kV以下的中压范围内,我国和许多其它国家的电网普遍都采用小电流接地方式,其突出的特点是单相故障接地电弧能自行熄灭。小电流接地方式是非有效接地,其中以中性点谐振(经消弧线圈)接地方式最受关注。中性点谐振接地涉及的技术问题较多,近年来发展变化也较快,运行特性也已得到优化。 2中性点接地方式的有关概念
小电流接地选线系统安装验收问题?
我们想在自己的110kV站10kV系统加装小电流接地选线系统,不知道现在哪个厂家做的好点啊?联系了个单位,说的很好,选线率100% 什么的,不知道靠不靠谱,现在做这个的厂家很多啊~晕了都快。还有个问题,这套系统的验收程序是什么啊?怎么能做试验检查他的选线率呢?
关于微机小电流系统接地选线装置
我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!
关于小电流系统单相接地的问题
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
关于TT系统接地电阻计算的疑问
TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?