关于TT系统接地电阻计算的疑问
雨后悠悠看晚晴
2010年03月04日 13:30:30
只看楼主

TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?

TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。
不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?
免费打赏
余叁
2010年03月04日 13:39:28
2楼
允许的持续接触电压限值, 交流50V 直流120V。

我也有疑问, 安全电压不是36V嘛
回复