小电流接地系统接地选线的探讨
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
小电流接地系统电压异常处理的探讨
2009年3月8日,浙江省浦江县110 kV城中变电站35kV母线电压发生异常现象,当时城中变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。110 kV 变压器为两台三圈变压器,SZZ9-40000/110,容量为40 MVA,110 kV母线为内桥接线,110 kV母线分段运行,35 kV母线为单母线分段,正常接线运行时35 kV母线分段运行;10 kV母线为单母分段接线。 故障当天为雷雨天气,35 kVⅠ段电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光字牌显示35 kVⅠ段母线接地,35 kVⅡ段母线接地。 1 事故原因分析 35 kV母线电压异常一般为系统谐振,线路单相接地或