低压系统单相接地短路电流问题
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
小电流接地系统接地选线的探讨
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅