小电流接地系统接地选线的探讨
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
HJL3000型智能小电流系统接地选线装置
我公司在总结了各种小电流接地选线方法成功经验和失败教训的基础上,应用当代计算机测控技术的新理念和新方法,对模拟信号处理、A/D转换、计算平台以及算法做了重大改进,研制出HJL3000型智能小电流接地系统接地选线装置,最终突破了“选线准确率偏低”这一长期困扰人们的难题,使选线结果真正具有了实用价值。该装置具有操作简单,用户界面友好,选线准确,运行可靠等特点。它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地等运行方式的小电流接地系统,可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够迅速可靠地指示出发生单相接地故障的线路。 该装置可正确区分母线接地和出线接地,在计算机液晶屏上以一次主接线图的图形方式直观显示,还可通过通信接口把故障信息传送至综自设备;并具备超大容量的故障录波功能,可利用随机配备的波形分析软件,对事后进行调阅分析。为现场运行人员迅速处理接地故障提供了极大的方便。适用范围: 适用于各种电压等级,各种出线方式的小电流接地系统。环境条件:a)工作环境温度:-10℃~+