400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.
400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.
2楼
有接触不好的地方,检查一下电压降落在什么地方了。
回复
3楼
就是2500A总开开关呀
回复
4楼
和线路阻抗以及整定电流有关系,
回复
5楼
如果400A分开关整定为10In=4000A,30/4000X1000=7.5毫欧,如果线路阻抗大于7.5毫欧,开关就跳不了,不知道电压降指哪一段线路?
回复
6楼
用万用表从2500A开关电源侧开始测对地电压,一直测到接地点,哪里的电压突然降落,就是哪里接触不好了。
比如:2500A开关电源侧对地电压正常,而它的负荷侧对地电压突然降低,那无疑就是2500A开关内部接触不好了。
回复
7楼
首先感谢大家的回复!
我检查了,电压降是DW15-2500A的总开关,我拆开检查了触点,手动合闸查其触点接触压力很好,也没有出现发热变色的现象.想不通呀.
回复
8楼
你就从2500A开关上找吧,把它合上,再使故障相通过一个大负荷接地,(如果你的故障相接地短路电流不太大,也可把它短时直接接地),同时测2500A开关上故障相所有接触点之间的电压,一定能发现故障点。
回复
9楼
2500A开关有故障
回复