特灵小型风管机安装规范
特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。二 室内机安装要求:1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,
关于风管机安装失误后的弥补!!!
现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
客厅风管机安装注意事项
客厅风管机是在炎热的夏季和寒冷冬季到来的时候,居民家中不可缺少的一种采暖和制冷设备。不过现在市面上有很多品牌很多不同种类的风管机,我们在挑选时,一定要选择品牌质量好的风管机,在购买风管机之后,就是安装了,大多数家用购买者会选择装在客厅,那么我们应该注意哪些安装事项呢? 客厅风管机位置—风管机安装位置介绍 1.风管机定位包括内机(风口)定位及外机(主机)定位。内机定位注意事项:内机尺寸要求。内机一般布于门口,藏风聚气、过滤空气。考虑人的舒适程度。风水禁忌:不压床头、不正对人吹、离人及电器越远越好。远离噪音和电磁干扰及辐射。 2.外机定位的要点是考虑外墙美观及邻居关系。外机定位注意事项:外机尺寸要求,不影响散热。是否影响邻居(噪音和风水),维修是否方便。 客厅风管机位置—在装潢之前 与普通风管机安装方法不一样,风管机的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到