中央空调风管系统设计要点
1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于10°。机组出风管面积缩小以提高风速,使出风口风速大于5m/s;吸风口处面积放大,使吸入口处风速小于2m/s。4) 风口栅格凝露问题,若风口不是我方承接制作安装,需在设计图纸中说明建议,规避甲方投诉设备的风险,风口制作和安装的规范建议备注到设计说明中,避免设计风险。5) 风口材质:铝合金材质在湿气大的地方易结露。6)室内机排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路;8) 风口标注(开口和面板尺寸要标注清楚);风管尺寸按标准风管尺寸进行标准,室内机出口接风管的变径不可用软连接替代。注意预留室内机的检修空间,尤其是新风管送风与室内