空调设计:什么系统最节能?
空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。
关于空调系统方案的选择和节能
随着人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大。在发达国家中,建筑能耗占社会总能耗的40%左右,而我国尽管社会经济发展水平不高,但是建筑能耗已占总能耗的近30%,且还有上升的趋势。因此,不论在西方发达国家还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。而在建筑能耗里,用于暖通空调系统的能耗又占到建筑能耗的30%-50%。随着暖通空调的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大,再加上暖通空调系统往往以高品质的电能为能源,而我国的电力在某些地区又相对紧张、匮乏,这势必会引起能源供求矛盾进一步激化。因此,对暖通专业提出更高的节能要求是必然的,也是大势所趋。1.选择节能的空调系统方案在科学技术日新月异的今天,暖通空调领域不断涌现出新技术,我们可以通过多种方法实现暖通空调系统的节能。1.1从设计入手,合理选择、设计暖通空调系统,使其在高效、经济的状况下运行。设计是工程的龙头,系统设计的优劣直接影响其使用性能。要想做好一个建筑物的空调设计,达到真正良好的使用效果,应当是各工种综合的好效果。就是
中央空调系统的群控节能
中央空调是大型建筑中不可或缺的能耗运行系统,已经成为现代化建筑技术的重要标志之一。中央空调系统通常是按建筑物最大负荷设计安装的,且有一定的余量,但实际运行状态下,实际运行负载经常远低于设计负载,平均一年中负载在 50%以下的运行时间约占总运行时间的 50%以上,致使系统运行效率低,能量浪费现象严重。在中央空调系统用电能耗中,冷水机组运行能耗约占 50%~60%,水泵的输送能耗约占 25%~30%,大约 15%~20%的能耗消耗于各种风机的输配能耗上,从以上数据可以看出,优化冷水机组运行,减少空调水系统及各种风机的运行能耗,对于降低中央空调系统的运行能耗起到非常重要的作用。实现中央空调系统节能的根本途径,在于巧妙地利用室内外条件、维护结构和空调设备的相互作用关系,分析设计满足建筑节能要求的方案,在制造出舒适、高效的室内环境的同时 ,又达到系统大幅度节能的目的。 我国中央空调系统用能基本以电力为主,其能耗因气候区、建筑年代以及建筑类型等的不同有很大差异。在设计建筑的中央空调系统时,就应该注重其管路结构、设备选型、控制策略等,对于已经建成的空调系统,应评估其节能空间,确定是否进