上海一建筑,给水专业在决定是否设喷淋系统。查规范上海《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.3 建筑面积大于1000m2且设有风管集中空调系统的多层办公区域的办公室《建筑设计防火规范》8.5.1 设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公楼等。这里面用了两个名词一个是: 设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统请问 1. 这两个系统具体是什么意思, 2. 风机盘管加独立新风系统的算么?
上海一建筑,给水专业在决定是否设喷淋系统。查规范
上海《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.3 建筑面积大于1000m2且设有风管集中空调系统的多层办公区域的办公室
《建筑设计防火规范》8.5.1 设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公楼等。
这里面用了两个名词一个是: 设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统
请问 1. 这两个系统具体是什么意思,
2. 风机盘管加独立新风系统的算么?
3. 多联机VRV加直接蒸发式新风机组算么?
4. 多联机VRV加全热交换器?
2楼
设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统
请问 1. 这两个系统具体是什么意思,
2. 风机盘管加独立新风系统的算么?
3. 多联机VRV加直接蒸发式新风机组算么?
4. 多联机VRV加全热交换器?
风管集中空调系统就是指集中送风空调系统,比如独立新风系统,变风量系统等,有送回风管的集中空气调节系统就是全空气系统,比如组合式空调箱,恒温恒湿的多联机等
这2条规范的意思是,从新风机房引出来的新风管,送向不同房间,如果火灾发生,火势会通过送风管蔓延到隔壁房间,所以要设置喷淋系统,也就是说,几个房间共用一个系统时,就要设喷淋。(PS:我就一直纠结于把喷淋改成防火阀行不行~)2、3一般是要设置的,4如果是每个房间单独设置全热交换器,就不用设。
回复
3楼
那如果是VRV加纯粹的机械(送)排风,(送)排风也是串房间的呢?
回复
4楼
当然要设,2楼说的很清晰。
回复
5楼
学习了,谢谢!!
回复
6楼
风管集中空调系统?
这个名词有意思.二楼的解释还是有点儿疑惑:变风量系统难道不是全空气系统?如果是,那二楼的解释岂不是很矛盾?
回复
7楼
多层办公室,采用了风冷热泵,但水专业没设置喷淋系统,被审图提出来了。有人提出将空调改成VRV,这样难道就不用上喷淋了吗?没有新风审图估计要提暖通专业了