集中空调系统设备组成及选型设计一、冷水机组1. 制冷机的容量:制冷机的冷量为建筑空调总冷负荷与同时使用率(50~80%)的乘积。2. 冷水机组台数宜为2~4台,一般不考虑备用,小型工程只需要一台时,应采用多机头机型。3. 当空调冷负荷大于528KW时,机组的数量不宜少于2台。4. 布置间距要求: a.机房通道、与配电柜的净距离,不应小于1.5m。b.机组之间或与其他设备之间的净距离,不应小于1.2m。
一、冷水机组
1. 制冷机的容量:制冷机的冷量为建筑空调总冷负荷与同时使用率(50~80%)的乘积。
2. 冷水机组台数宜为2~4台,一般不考虑备用,小型工程只需要一台时,应采用多机头机型。
3. 当空调冷负荷大于528KW时,机组的数量不宜少于2台。
4. 布置间距要求: a.机房通道、与配电柜的净距离,不应小于1.5m。
b.机组之间或与其他设备之间的净距离,不应小于1.2m。
c.机组与其上方的管道、烟道、电缆桥架等净距离,不应小于1.0m。
d.注意留出不小于蒸发器、冷凝器等长度的清洗、维修距离。
二、冷冻水泵
1.流量:L(m3/h)=Q(KW)/Δt/1.163=0.86Q/Δt
Q_为制冷量,1.163是根据Q=cmΔt化简得到的。
2.扬程:按闭式系统,(水系统沿程阻力+局部阻力+设备阻力)x(1.1~1.2)
三、冷却塔
1.民用建筑及小型工业建筑一般采用的是湿式冷却塔,如逆流式、横流式。水质要求较高的采用干式。
2.冷却塔与制冷机组数量一一对应,不考虑备用。
冷却水量的确定:G=kQ/cΔt
Q_为制冷机冷负荷
k_制冷机组耗功的热量系数,压缩式制冷机取1.2~1.3;溴化锂吸收式取1.8~2.2。
c_水的比热容4.19KJ/(Kg•℃)
Δt_冷却塔进出水温差,压缩式制冷机取4~5℃,溴化锂吸收式取6~9℃(对Δt≥6℃的,最好选用中温塔),干燥地区,湿球温度较低时,可采用较大的温差。
3.方案设计时,冷却水量G=Aq
a_单位制冷量的冷却水量,压缩式制冷机取a=0.22,溴化锂吸收式取a=0.3。
4.选用冷却塔时,冷却水量应考虑1.1~1.2的安全系数。
5.冷却塔的补水量可按冷却水量的1~2%计算,可直接补自来水。
6.以上摘自《实用供热手册》下册P2058。
四、冷却水泵
1.流量:按冷却塔的水量选水泵流量。
2.扬程:按开式系统,(水系统沿程阻力+局部阻力+设备阻力+静水压力)x(1.1~1.2)
五、补水与定压
1.冷冻水系统的补水与定压(空调水系统的补水,应经软化处理,但仅夏季供冷使用的单冷空调系统,可采用电磁水处理器):
a.膨胀水箱+市政自来水(补水压力高于系统压力)---浮球阀自动补水
b.膨胀水箱+补水泵(补水压力低于系统压力)---高低水位控制器补水,在膨胀水箱设置水位控制器,补水泵补水口可接到集水器或者循环水泵的吸入口。
c.定压罐补水(无位置设置膨胀水箱)
d.变频水泵补水(适用于大的系统,制冷量大于2500kw)
2.补水泵的小时流量,宜取系统水容量的5%,不应大于10%。
3.补水泵扬程,一般应比系统补水点的压力高30~50Kpa。
4.膨胀水箱的安装高度,应保持水箱中的最低水位高于水系统的最高点1m以上。
5.水容量的确定:采暖系统,《实用供热手册》上册P416,表5.5-22。
空调系统,《实用供热手册》下册P2033,表26.8-7。
6.膨胀水箱的选型,见《实用供热手册》上册P415,下册P2031。
六、全自动软化水处理设备及软化水箱
1.水处理设备,可根据软化水量选型,参见下册P834,表8.4-39。
2.软化水箱的贮水容积:可按补水泵小时流量的0.5~1.0配置,补水箱或软水箱的上部,应留有能容纳相当于系统最大膨胀水量的泄压排水容积。
七、物理水处理设备
1.磁水处理器
2.静电水处理器
3.电子水处理
4.射频水处理
5.SCII微晶旁流水处理(*******样本),按管径流量选型,见样本,装在水泵旁流管道上。
八、水过滤器
1.水过滤器一般是按管径选用,安装在水泵,机组的进口。
九、分、集水器
(以上为自己总结,欢迎探讨!李)