风管机安装噪声解决办法(讨论)
liudingwei
liudingwei Lv.7
2005年06月12日 10:35:35
只看楼主

目前由于一拖一风管机用在别墅及套房内的工程甚多,但据了解,部分工程由于前期设计漏洞或施工把关不严而造成风管机运行所产生的噪声较大,特别是安装卧室里面的设备的运转噪声尤为突出。具体原因主要是因为所选的设备为带压设备(即有一定的风压),在此情况下根据装修局部吊顶格式采用直回直出方式(未接风管)而导致风声过大,针对此原因,后续的弥补措施有哪些呢?大家讨论一下喽!

目前由于一拖一风管机用在别墅及套房内的工程甚多,但据了解,部分工程由于前期设计漏洞或施工把关不严而造成风管机运行所产生的噪声较大,特别是安装卧室里面的设备的运转噪声尤为突出。具体原因主要是因为所选的设备为带压设备(即有一定的风压),在此情况下根据装修局部吊顶格式采用直回直出方式(未接风管)而导致风声过大,针对此原因,后续的弥补措施有哪些呢?大家讨论一下喽!

1118544082843.gif

jswgq-55
2005年06月12日 16:32:21
2楼
关键看电机的质量和风压,跟洁净版讨论FFU噪声差不多。
回复
liudingwei
2005年06月13日 08:33:53
3楼
目前本人也遇到几项如此的事项,后来采取了如下方法:
(1)对电机进行换速调整,即将电机的高速变中速,中速变低速措施进行更换,部分能得到效果。
(2)酌情减少电容,这种方法是在不得于的情况下进行处理。
大家有什么更好的方法与措施呀?
回复
sg19800225
2005年06月22日 17:51:32
4楼
我认为有几个方面:
1。电机与风机是否搭配。
2。风机的安装是否合理
3。风机的风量是否合理
4。风压是否合理
回复
271619827
2005年06月29日 11:38:24
5楼
风机采用高静压的,大不一过大,软接头,安装方面,还有风机的质量问题都有受影响,关键是符合国家噪声标准
回复
271619827
2005年06月29日 11:41:52
6楼
风速的原因也可能是,风速是风机决定的,可能是风机盘管选大了,我觉的重新换算负荷,换风机,二呢,风口加大型号,另加软接头
回复
sgp7478
2005年08月10日 15:23:21
7楼
  人家的要求是后期工作怎么处理,如果如各位的说法就不会出现这些问题了,那还谈什么谈呢?我觉得应分析以下情况再决定:
1、是不是风机吊得不端正?
2、是不是风机与其它物体有接触,比如与吊顶或吊杆等硬性接触?
3、风机的运动部件是否松动等?
回复
greeren
2005年08月13日 03:53:16
8楼
噪音大即风速大,办法:降低风速,措施:调节风量,减小电容,加大送回口面积,加静压箱,吊顶上加吸音棉》》》》》》》》》》》》》
回复
toplhc
2005年08月26日 16:29:27
9楼
楼上的小朋友真可爱!!
回复
yi_xin
2005年11月25日 12:06:03
10楼


支持!补充一下,原用一套设备的,最好改为两套,分而治之,有条件的,最好利用不用的一些底层楼梯下方或备用小房,来放置室内设备。
回复
xiaoth
2005年11月27日 09:46:06
11楼
问下~~机器噪音符合国家标准~~运行噪音也符合~~
但甲方睡觉时候就是觉得吵~~~

怎么办呢??~~投诉了是谁的责任?