格力风管机如何计算冷媒补加量?
痴情的砖头
2022年09月14日 13:09:43
来自于通风排烟
只看楼主

格力C3+(C3)系列高效变频风管送风式空调机组标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;管道超过5米。 没有补加会造成制冷效果差,排气温度偏高。 当连接管长度大于5米时,则需要追加制冷剂。 制冷剂追加量=(实际连管长度-5) ×每米的制冷剂追加量。 每米的制冷剂追加量参见下表,表中追加量只适用于机 组标准连管尺寸。(请按产品实际气液管径需要选用表格中的参数)。

格力寐享卧室专用家庭中央空调标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;

当连接管长度大于 5 米时,则需要追加制冷剂。

制冷剂追加量=(实际连管长度-5) ×每米的制冷剂追加量。每米的制冷剂追加量参见下表

格力厨享厨房家庭中央空调 标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;

当 接管长度大于5米时,则需要追加制冷剂。

下表列出各机型连接管每增加 1m, 所需增加制冷剂的量

来源:  本松谈空调维修

免费打赏
放水发电
2022年09月19日 07:16:02
2楼

资料还是不错的,分享就是做贡献,

回复

相关推荐

APP内打开