风管机是最简单的中央空调机组,根据机组的冷热量界限分为小风管及大风管,10P以下称呼为小风管,10P以上称呼为大风管。小风管分为超薄系列和带静压系列,超薄系列为0静压,带静压分为低静压(30Pa)、中静压(70 Pa)、高静压(130 Pa)三种。大风管都为高静压系列。今天我们来看看之前的维修案例。 1、低静压风管机漏水 工程名称:广东某家电展厅 安装机型:低静压风管机
原因预判: 室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水;
1、开启空调机组运行一段时间,出风口四周有凝露现象产生。
2、检查室内机出风框,全部为铝合金材质,室内机出风口与出风框未接风管,且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密,部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框,造成出风框的表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝路水而出现滴水情况。
3、空调机组运行时间超1h,有较大水量从天花板上漏出(室内机正下方)。检查室内机回风口,发现回风百叶窗上未装吸尘过滤网,未装回风箱(制冷量损耗大),室内机的风机处吸有胶袋等杂物,回风面的蒸发器表面有一层厚实的泥灰,接水盘有接近1.5cm厚的泥浆将排水口堵塞,造成机组排水不畅而漏水。
处理措施: 处理出风框与机组出风口的间隙使之接合密实,不出漏现象。出风框四周铝合金表面用植绒布粘贴,使热空气与铝合金表面隔绝,凝露现象消除。清理接水盘内的泥浆等杂物,疏通排水管,回风口工程整改后,故障消除。
1、检查空调机组的安装环境,房间面积符合空调器的使用要求,室外机的散热良好,当日室外环境温度为32℃。
2、开启空调器机组,测试室内机进出风口温度,进风口温度为28.6℃,出风口温度为26.3℃,温差只有2.3℃,证明空调机组制冷失效。检查室内机配套安装工程,风管是采用2条直径为200mm的送风管道,最长4.5m,最短2m。回风方式为下回风,装有回风箱,无明显漏风,室内机配套工程符合机组的使用要求。检查室外机,氟系统回气压力为0.61Mpa,回气压力值稳定,室外机回气管结霜,排气温度偏低(48℃),机组运行电流为11.8A,室内外机的连接管长度为16m,判定系安装时空调机组追加制冷剂过多造成空调器蒸发压力过高,使空调机组制冷效果变差。
处理措施: 根据环境温度,将机内多余的制冷剂通过带有压力表的工具放掉,观察压力表的值及机组运行电流,基本符合铭牌上参考值即停止放氟。空调机组的制冷效果明显改善,室内外机的进出风温度达到10℃以上。
维修结论: 此案例很明显是安装质量不到位造成,是什么原因造成这“幼稚”的问题发生? 原因在于安装商对安装工程管理工作的不重视造成。 安装工普遍对空调器的结构、性能不了解,又不愿派驻懂空调技术的维修工现场监工及调试验收。验收项目简单,开机时间短等一系列原因造成交付给业主后即出现大堆质量问题。
故障反馈:会所开张前一天完工并进行调试,结果发现五台机组不制冷。
现场处理: 检查发现机组漏氟,分段进行保压后发现室内机固定接水盘的一枚自攻螺钉将蒸发器弯管锥穿,五台同型号机组都为同一原因造成。问题发现后却因维修空间过小,不将装潢吊顶拆除的情况下无法进行检修。因该会所在当地有一定的社会背景,第二天又面临会所开张,经销商面对甲方压力一时陷入困境。后经与多方做工作,确定等开张过后再行处理。
维修结论: 机组本身在生产过程中存在失误现象,但经销商未有风险意识,在安装调试前对机组进行保压测试,造成更大的损坏就无法避免。拆除锥穿铜管的螺钉,重新焊接管路,问题彻底被解决。本案例属于综合原因导致,既有产品质量问题,也有工程安装问题。
另外,该故障虽然机组本身存在一定失误因素,但是如果安装前对机组做保压处理的话,上述现象也就会避免,结果后期因重新装潢白白投入了4000多元才将空调修复,浪费了人力、物力、财力。
现场分析处理: 此型号机组的机外余压70Pa(即风量大及送风距离远)。开启机组后机组的回风口产生“呼呼”的明显回风声,测得噪音值为59分贝。空调器噪音严重影响了办公环境,用户相当不满。检查室内机的配套工程安装,机组采用下回风方式,回风框到室内机回风口未接风管,出风口与出风框接有0.5m长的风管,天花到地面的距离为2.2m。可断定工程安装不符合施工设计要求而造成机组噪音大。
处理措施: 由于业主已经将吊顶装修完毕,更换室内机已不可能。要求施工方在回风口上加装回风管,但静压箱由于空间有限已不能加装。将室内电机的电容由4uF改为3uF,电机的高风、中风短接到低风档。经过处理后机组的噪音由59分贝降为46分贝,用户接受处理后噪音结果。
现场分析: 用户来电报修反馈,该工程多台机组出现间断性漏水现象,三天两头有一至二台机组漏水,有时漏水量较多,有时较少。鉴于出现漏水原因的不确定性,工厂派遣技术员前往项目现场进行分析处理。
开启机组运行,室内机开启正常,进出风温差在9℃以上,蒸发器分流毛细管处的翅片有结霜现象,随时间延长蒸发器霜变为厚冰,从而出现间隔性漏水的现象。内环为26℃,外环为31℃.检查室外机运行情况,发现6台室外机低压侧截止阀及连接管结霜严重,测试机组的低压侧压力,压力值为0.26Mpa左右,判断是机组缺氟造成蒸发温度低而使蒸发器结霜,给机组加注制冷剂,低压侧压力最高只上升到0.35Mpa,再加氟侧电流增大,怀疑是连接管存在问题,对机组的安装进行检查,未发现异常。对机组的进行检漏,发现室外机低压截止阀的阀芯未打至最开而有微漏,加氟嘴阀芯有微漏。其它5台机组为同类现象。
处理措施: 有微漏的地方将阀芯锁紧后再用密封橡胶垫置于螺帽内锁紧,有效防漏,或直接更换合格的截止阀;保证机组系统压力达到0.35Mpa以上,压力达到此值以上一般情况下不会结霜;将室内机的电机更换,目的是加大内机风量,改善换热效果。