特灵小型风管机安装规范
fddq8
fddq8 Lv.2
2005年12月02日 15:45:20
来自于中央空调
只看楼主

特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)

特灵暗藏天花机组安装规范
Illusion/Insight/Impression
任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:

一 室外机安装要求:
1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。
2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)
3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。
4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。
5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。

二 室内机安装要求:
1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。
2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。
3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,做灌水实验保证水流畅通。
4 风管系统必须通过专业人员规范设计,与机组机外余压相匹配。
5 出风口和送风管通风面积不得小于机组出口面积的80%,出风口与回风口通风面积之比不得小于1:2。
6 尽量采用回风箱回风,避免吊顶回风。采用吊顶回风时,吊顶空间不得大于空调使用空间的5%。
7 回风口格栅和新风口上必须安装过滤网,防止灰尘等堵塞蒸发器。
8 室内机接管侧必须留有检修口,检修口尺寸不得小于350*350mm。

三 冷媒铜管安装要求:
1 铜管必须采用光亮退火处理,以保证铜管内无杂质。
2 每一型号机组的冷媒管的直径必须按产品随机说明书里所要求的管径,铜管的壁厚必须达到如下表的要求:
管径直径(Inch) 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’ 3/4’’ 1-1/8’’
铜管壁厚(mm) 0.71 0.8 0.9 1 1 1.24

3 弯头应采用大半径弯头,以减少冷媒管道阻力。
4 连接管应尽量从盘管上直接截取长管,以减少焊点,降低系统泄漏的可能性。焊接时必须冲氮气进行保护焊(压力0.1-0.2Kgf/cm2),保证焊接时无氧化皮产生。焊接结束后必须使用氮气进行吹干净管道内部.
5 安装铜管穿墙时必须保证不进灰尘墙屑等杂质。必须在铜管两头使用闷头密封,防止杂质进入。与机组连接前必须用氮气冲出铜管内的杂质和水分。
6 冷媒连接管必须做保温,保温管采用阻燃防水的橡塑保温管,液体管为13毫米,气体为管16毫米。
7. 必须保证机组的压缩机回油, 当室外机高于室内机时,在回气管路上必须做存油弯;提高的垂直若在4m之内则在回气管的底部做一个存油弯;若提高的垂直大于4m以上,从回气管的底部,每隔4m在回气管上做一个存油弯。
8 机组在做室内外连接管保压检漏时,不能连接到室外主机上进行保压,可以在连接管室
外接头处另接三通阀进行冲氮保压试漏。(保压压力1.6Mpa)
9 冷媒管道连接的最大长度按下表,标准冷媒管道为7米,超出的管道需按下表补冲冷媒。

型号 冷媒管道长度 需补充冷媒量(R22)…………….kg
制冷/制热量校正因子
5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m
MWD509E 0 0 0.12 - - - - -
1.0 0.985 0.940 -
MWD512E 0 0 0.12 - - - - -
1.0 0.981 0.938 -
MWD518E 0 0 0.12 0.18 - - - -
1.0 0.979 0.937 0.905 - -
MWD524E 0 0 0.12 0.18 - - - -
1.0 0.976 0.935 0.902 - -
MWD530E/A 0 0 0.12 0.18 0.24 0.3 - -
1.0 0.972 0.932 0.900 0.882 0.875 - -
MWD540E/A 0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 - -
1.0 0.973 0.930 0.894 0.880 0.874 - -
MWD050A 0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9 1.05
1.0 0.970 0.931 0.896 0.876 0.873 0.858 0.850
MWD060A 0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9 1.05
1.0 0.971 0.928 0.892 0.877 0.873 0.858 0.849

注: 表中每栏上面一行代表该型号机组在不同冷媒管道长度时需补充冷媒量
下面一行代表在不同冷媒管道长度时的制冷/制热量校正因子。

四 电气接线要求:
1 电气接线必须严格按照随机说明书所要求的接,不能凭经验接。否则由此引起的故障工厂不负责三包。
2 电源空气开关容量足够,零线上严禁接任何开关,接地线是否牢固可靠
3 接线必须牢固可靠,保证机组运行时不能有明显的电压降存在。
4 电源线和控制线线径符合说明书要求,控制线必须用不同颜色以便区分。

五 调试前准备工作:
1 机组安装全部完成后,填写《特灵商用空调机组开机调试申请确认单》传真至当地维修中心(需提前48小时)。
2 准备好真空泵和制冷剂,风速仪,维修梯等工具。
3 室内机超过3台的项目,应该提供设备平面布置图,注明内外机对应关系。
4 准备提供有甲方或监理签字确认的隐蔽工程报告(保压记录,灌水试验记录)。

六 调试运行:
1 制冷系统确保不漏后,必须用真空泵抽真空。禁止用机组内的制冷剂来赶空气,以保证机组正常安全地运行。否则会有制冷制热量不够及烧压缩机的隐患。
2 开启高低压截止阀,用检漏仪或肥皂水检漏。
3 由调试人员对机组安装情况进行检查,符合条件后开始通电调试。对安装不合格的机组暂不调试。(未经调试机组严禁通电使用,造成机组损坏由经销商负责)
4 机组调试运转正常后,由经销商和甲方签字确认。机组以此作为三包凭证。
5 机组安装调试完毕后,线控器操作面板必须从连接线上卸下来,等交付业主使用时再装上开机使用。另线控连接线的接插件必须用东西保护好,以免损坏接插件线头。
免费打赏
guolei12344
2005年12月02日 16:58:43
2楼
谢谢安装资料,这个可以作为到其他风管机的安装规范吗?
回复
xuefengooo
2005年12月18日 17:40:50
3楼
好东西,谢谢楼主!
回复

相关推荐