管道支吊架的安装间距规范规定,收藏学习!
一直单身的西装
2024年01月10日 10:25:58
只看楼主

管道支吊架间距设置不规范造成的影响: ①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。 ②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上对管道支吊架间距的相关规定: 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。

管道支吊架间距设置不规范造成的影响:

①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。
②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上对管道支吊架间距的相关规定:
3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。



表3.3.8 钢管管道支架的最大间距

3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。



表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距

3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。



表3.3.10 铜管管道支架的最大间距

3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
①楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。
②楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
③管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。
楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。



表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

管道支吊架间距设置不规范的原因:
(1)片面追求省工省料,没有按管道材质、规格大小对照规范要求设置支吊架的间距。
(2)施工随意,没有整体考虑支(吊)架安装观感。


管道支吊架间距设置不规范的防治:
支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间各点和终点标高,弹好线,按满足规范间距要求和均匀布置原则,定出各支架安装点及标高进行安装。

规范施工的实例赏析
PP-R给水管道支架间距均匀合理,管道平直:



实例赏析

PVC-U排水管道支架间距均匀合理:



实例赏析



实例赏析

不锈钢给水管道支架间距均匀合理,管道平直:
实例赏析

消防管道(钢管)支架间距符合规范要求:



实例赏析



实例赏析

柔性接口排水铸铁管横(立)管支架均匀合理:



实例赏析



您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!

免费打赏
yj蓝天
2024年01月11日 08:40:47
3楼

资料比较实用,点赞收藏啦,谢谢楼主分享

回复
放水发电
2024年01月15日 10:57:56
4楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
水处理夏工
2024年02月22日 10:48:53
5楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
水处理夏工
2024年02月22日 10:49:06
6楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
水处理夏工
2024年02月22日 10:49:19
7楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
水处理夏工
2024年02月22日 10:49:51
8楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
水处理夏工
2024年02月22日 10:50:04
9楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开