可燃气体报警控制器的安装高度规范要求
wx_30128636
2024年01月05日 11:18:00
只看楼主

GB50116火规(《火灾自动报警系统设计规范》,俗称火规)对此也有表述:8.3.2可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 既然如此,可燃气体报警控制器安装高度要求是怎么样的呢? 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。


GB50116火规(《火灾自动报警系统设计规范》,俗称火规)对此也有表述:8.3.2可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
既然如此,可燃气体报警控制器安装高度要求是怎么样的呢?
6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
壁挂式可燃气体报警控制器安装高度,应其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m。 需要注意的是不是底边距离地面距离,而是按照显示屏的高度来要求的。这主要是由于可燃气体报警控制器尺寸规格大小不一,甚至相差较大,按底边要求可能会造成观察、操作不便的情况。
立柜、琴台式的可燃气体报警控制器安装要求 是怎么样的呢。可以参照 如下
3.4.8消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
1.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3.设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
此外, GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》 3.3.1第3款也有要求:
落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm。