消防控制室内火灾报警控制器的金属柜体(金属外壳)在接入等电位联结系统后,还需要再做接地保护吗?
阿托米克
2017年05月23日 20:32:39
只看楼主

请各位大神解答一下!我看98版火警规范就提出了接地保护,但看13版火警规范是既要做接地保护又要做等电位联结的意思!是不是指共用接地装置不大于1欧姆,专用接地装置不大于4欧姆是消防控制室内等电位端子板接入的接地阻值!

请各位大神解答一下!我看98版火警规范就提出了接地保护,但看13版火警规范是既要做接地保护又要做等电位联结的意思!是不是指共用接地装置不大于1欧姆,专用接地装置不大于4欧姆是消防控制室内等电位端子板接入的接地阻值!
lmoony8
2017年05月26日 08:25:41
2楼