火灾报警控制器设在什么地方?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年11月20日 15:31:20
只看楼主

有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?

有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
一颗呀小白菜
2016年11月20日 17:50:13
2楼
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
6.1.4 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:
1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。
3 设置的场所只有值班人员可以进入。
条文说明 6.1.4 本条考虑到我国的实际情况,规定了集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器可以有条件地设置在无人值班的场所。只有报警功能的区域火灾报警控制器,由于其各类信息均在集中火灾报警控制器上集中显示,发生火灾时也不需要人工操作,因此不需要有专人看管。
回复
cnhanhan
2016年11月20日 18:11:38
3楼
一层值班室,方便出入,有2个直接出户外的逃生门。
回复
byqdsq
2016年11月21日 20:20:09
4楼
感谢楼主分享!
回复
vccv
2016年12月12日 20:44:15
5楼
食堂厨房使用可燃气体,还需要设独立的可燃气体报警系统,不能将可燃气体探头直接接入火灾自动报警系统。
回复

相关推荐

APP内打开