住宅的区域火灾报警控制器可否设置在电井里?每层一个防火分区,手动报警按钮每层设一个还是一个单元设一个?[ 本帖最后由 bingguibin 于 2012-7-25 09:53 编辑 ]
住宅的区域火灾报警控制器可否设置在电井里?每层一个防火分区,手动报警按钮每层设一个还是一个单元设一个?
[
本帖最后由 bingguibin 于 2012-7-25 09:53 编辑 ]
2楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。
8.3.1 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
这2条规范可以回答你的问题了吧。
回复
3楼
住宅哪有这样的地方?没值班的房间。如果层层都设手报感觉有些浪费吧。
感觉住宅应该单独整一本火灾报警规范....
回复
4楼
这种设计还挺多,把它改成区域显示器放到竖井外面,单元内的总线、电源线、通讯线、风机手动控制线都引到小区控制室。
回复
5楼
一楼引用的规范是98版的,不知道08版的设计规范里对
火灾报警控制器的设置要求如何.
回复
6楼
98版的规范作废了吗?出替代的规范了吗?
回复