现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
2楼
200多平,不应当这样差,就算没直接回风,也不应当这样。吊顶的封毕性好吗?1P的风量小,加上吊顶内的空间,换气次数小。加强一下吊顶的封毕性,在安装排风机,会好的。
回复
3楼
双休又想了想,现在已经失去作业面了,当时顶上确实没有封,我也知道负担不少额外的负荷,但这不都是没有回风造成的么?不管顶上再大,只要有封闭的送回循环不一样保证空调的效果么,现在不光没有回风管,而且回风只有300*300.而且还没看在机器下方,直接开在墙角,我想现在在机器回风位置安装个排气扇,但是排气扇抽走室内空气后不会都回到室内机的回风,毕竟没有回路,不知道接几个大的PVC管行不行?
回复
4楼
最好还是在吊顶上封一下,加PVC可以啊!不应当太差啊!提早开机,不会有问题
回复
5楼
为什么分这么多部分?骗积分???
回复
6楼
这种问题有点困难,主要是资金投入的事了。
回复
7楼
现在还是决定安装排气扇,我们现在想把排气扇的电源接到室内机的电源上,这样室内温度达到后室内机停止运行,排气扇也可以停止,而不会继续抽吸室内的冷空气,大家觉得呢?
回复
8楼
室内吊顶和走廊上空怎么是连通的啊?不明白。
房间分隔后在对应的风机下做个风口是最好的了(大家都明白)。石膏板也是有规格的吧(不会是一整块吧?),就不能拿下一块来,在此位置做个回风口?
回复