电缆线型号、截面怎样估算
我原是工人,现在我老板要我为新厂估算电缆型号,现在车间要270-300KW,请问要用多少平方的电缆,(配电间离车间有200多米,)做地沟还是地埋好。请各位前辈、师傅多指教。谢谢
电缆线的型号表示的是什么意思
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
这样电缆线径计算选择可以吗?
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
关于电缆线载流量的计算
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
关于电缆线芯颜色的问题
先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
电缆的型号--------不滴流
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
110kV电缆线路设计的问题
110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
三相插座配多粗的电缆线?
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
电缆线路施工及验收规范
电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行
关于电缆线路电压损失的请教
《工业与民用配电设计手册》列出了电缆线路电压损失的计算表格,我想知道线路长度如何计算?比如两芯电缆是指电缆的长度还是指两芯长度的总和?